您说的对,规范是指全国而言,各地气候相差很大,所以在设计上要根据当地的气候条件进项设计,目前酒泉设计院对住宅楼的供暖设计是:地暖供水温度宜在35℃~45℃,供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃。采暖系统工作压力不宜大于0.8Mpa。散热器供回按照75℃/50℃,供回水温差不宜大于20℃,供水温度不宜大于85℃。散热器供暖系统工作压力0.5Mpa。(仅供参考)。
目前酒泉的供热办法也没规定进回水温度,所以暂且就按设计温度为准,我想各换热站的供回水温度能达到设计要求,暖气不可能不热。
补充内容 (2023-12-28 12:03):
我看了南郊一家工厂的设计,供水温度55度回水45度。
补充内容 (2023-12-28 15:10):
以上说的供回水温度是在连续供热的情况下,中间不能间断,尤其是地暖, |