尊敬的市委、市政府领导:
你们好!我们是国泰家园B区的住户。今天,我们用这种方式,主要是向您反映国泰家园B区房屋质量问题。希望领导能在百忙之中抽出一点时间,倾听我们业主的心声,能尽快为我们解决燃眉之急。
一、基本情况
国泰家园B区房屋由飞翔建业承建,从2017年业主陆续入住后,不断有业主反映冬天室内温度偏低和墙体有严重结露、发霉。在大致相同位置墙体开裂。至今不完全统计存在问题的住户为48户。
二、已采取的措施
(一)多措并举提高室温。
一是前期已经与物业、开发商及供热公司沟通,采取了清洗地暖管道、排水放气等操作,开大阀门等措施,暖气温度较之前有所提高,但温度仍然偏低。今年冬天大部分业主室内温度在18度左右,一部分业主温度为11度,13度,14度等(图),二是对窗户密封条、玻璃胶进行更换维修。三是业主只能通过电暖器空调二次取暖。
(二)沟通协调内墙保温于事无补
积极与开发商沟通外墙保温事宜。在官北沟社区、肃州区住建局的协调下,开发在2022年5月-10月之间对部分住户的室内墙体粉刷防水涂料重新粉刷、粘贴壁纸,暨所谓的内墙保温。事实证明已采取内墙保温的住户现在同样存在室温偏低,墙体开始发霉,并呈现逐步扩大趋势。
三、现阶段存在的主要问题
一是墙体大表面积发霉呈扩散加剧趋势。二是墙体透风、墙体水汽液化凝结水珠。三是部分住户在相同位置(卧室窗户附近、客厅沙发后墙)存在墙体集中开裂,在室内其他位置存在分散开裂现象。四是目前气温偏低,室内湿度大,已有成人儿童开始出现湿疹、严重影响健康。
四、主要诉求
面对上述问题我们提出以下诉求:
1.请有关部门再次对室内温度偏低的业主供暖问题进行调查,找到造成真正发现室温低的症结所在,解决问题。
2.协调相关部门寻找信誉良好、技术过硬、资质齐全、的单位对本小区出现上述问题楼层的外墙保温层进行全面评估检测。从保温层厚度、密实度、材料质量(导热系数、表观密度、抗压强度、抗拉强度、拉伸粘强度)等方面进行检测。做到全程公开透明过程可追溯,并有影像资料印证。对检测结果与建设设计参数做对比,是否满足设计要求。
3.责成开发商落实主体责任,对外墙保温再次施工,圆满解决墙体发霉、墙体透风等问题。
恳请协调解决,为谢。
(以下为各住户房屋图片)
补充内容 (2022-12-13 15:47):
|