首先请管理部门和供热的中环寰慧认真看看,本帖不需要你们机械的制式回复,或者上门检查,认真的告诉你们不需要。
为什么不需要:1、福泽华庭东区是新楼,外墙保温不错。
2、过滤网、地暖管已经供暖前已经清洗。
3、管内余气自己已拍空。
4、自己装修时更换的断桥窗。综上所有你们要找的借口我已经提前替你们干完了。
综上已经做完后请:中环寰慧、供热燃气办公室仔细看下图
11.15日
第一张照片:早上六点多被寒冷的的空气“叫醒”,一看温度计16.7度(我TM的想骂某些公司的娘)去年也是学生起床的时间最起码19度
第二张、第三张照片:既然自己家中影响供热的问题已经消除,那么就在楼道管道井看看,看过后我就想骂某些公司的Z宗!立管(单元主供热管道)进水28度、回水18度!!(承认管道内水温与管道外壁有误差,请下看)
第四张:前几分钟刚下班回家后拍的12点多。家中温度19度。(为什么19度,是不是太阳晒得?)请看下节
第五张、第六张:出门打开管道井测温立管进水26度、回水18度(承认管道内水温与管道外壁有误差,请下看)
综上可以确定一件事:寰汇的暖气是确保家中不冷,想热只能靠白天的“太阳公公”
现在我在重申一下:按照现在的室外温度,供热企业接受到的一次网供出温度一般在85-90度左右,经过各个换热站二次换热供水出水温度应该在45-50度左右。然后通过加压送到居民单元的立管,那么去掉热量损失(管道有保温吧)、距离损失(换热站该不会离福泽华庭东区有3公里吧???)管道内水温与管道外壁有测温误差的损失。那么说啥你供到楼道内立管的温度也不应该低于35度吧!!这是个常识!!
综上:楼道内立管温度供、回水与早上6点多测温无大的变化,但是家中温度19度,是你们供热公司劳动成果?还是太阳公公的功劳?某些公司你做个“一撇一捺”吧!再次重声,家中的问题我自己解决,也不需要你们上门,绝对不会麻烦你们,希望你们只要保持好楼道内立管温度及压力就行。你们千万别逼着我买个压力表按在分水器上,在帮你们测测水压!!本故事根据楼道内立管温度是否变化而连载!!
补充内容 (2022-11-15 13:26):
我用的温枪是品牌“福禄克”,懂得都应该知道吧,耐用可靠!我想总不会比换热站运营职工所使用的差吧!强调的意思是测温数基本准确! |