浴霸接在灯线上合适吗?不懂求教

[复制链接]
a357924243 发表于 2022-3-9 23:52:49 手机APP | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修房子,卫生间刚装上浴霸,师父把浴霸接在2.5平灯线上,我开卫生间的灯浴霸就通电,关灯浴霸就断电,这样好吗,需要把浴霸接在另一路(改接在插座上)保持常通电状态吗?浴霸常通电和频繁通断电,哪个更影响寿命啊,不懂虚心求教
娘娘吉祥 发表于 2022-3-10 09:45:40 手机APP | 显示全部楼层
浴霸肯定要在卫生间内侧有一个独立开关的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

℡Mr韡峇 发表于 2022-3-10 09:47:17 手机APP | 显示全部楼层
浴霸肯定要有一个独立开关啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

lgj 发表于 2022-3-10 10:03:51 | 显示全部楼层
浴霸肯定独立走线    单独接开关啊   怎么能跟照明一路一个开关呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

蜜意柔情 发表于 2022-3-10 10:20:51 | 显示全部楼层
浴霸的灯 因为要发热不适合于照明灯一起开关  你得多花多少换氖灯的冤枉钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

身未动心已远 发表于 2022-3-10 10:43:46 手机APP | 显示全部楼层
如果卫生间的电线是单独回路,不论插座或照明都是和客厅,餐厅分开的。浴霸和照明一根线没问题。只不过照明是一个开关,浴霸单独还有一个控制开关。如果卫生间的照明和客餐厅灯光是一个回路,那么就不能接一根线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

执扇青玉案 发表于 2022-3-11 08:36:09 | 显示全部楼层
浴霸本来自己就有单独开关的啊 ,你得把它装上
回复 支持 反对

使用道具 举报

老兔子 发表于 2022-3-11 09:23:51 | 显示全部楼层
瞎胡闹,电都不会搞什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

1835 发表于 2022-3-11 09:52:00 | 显示全部楼层
必须分开,单独控制

点评

你的意思应该是浴霸常通电  详情 回复 发表于 2022-3-11 22:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

倾酒向涟漪 发表于 2022-3-11 16:39:08 手机APP | 显示全部楼层
明显电路没有改对,为了以后方便趁早重新改吧

点评

应该怎样改,求教  详情 回复 发表于 2022-3-11 23:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| a357924243 发表于 2022-3-11 22:59:58 手机APP | 显示全部楼层
1835 发表于 2022-3-11 09:52
必须分开,单独控制

你的意思应该是浴霸常通电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| a357924243 发表于 2022-3-11 23:00:20 手机APP | 显示全部楼层
倾酒向涟漪 发表于 2022-3-11 16:39
明显电路没有改对,为了以后方便趁早重新改吧

应该怎样改,求教