每年到供暖期间,反馈暖气不热的帖子就很多。从根本上来说。暖气不热就两种原因
1-----热力公司的原因
2-----自家家暖气故障。
本人城区2套房子 。期间也遇到过暖气不热的问题。根据实际的解决情况。与友友们分享下自己的一些经验之谈。勿喷哦
刚才所说的热力公司的问题这边就在不说了,烧不热在折腾也没用
另外一种原因就是进水管热。但你家里温度就是上不去。无需质疑。那就是你自己暖气的问题了
几种情况给大家探讨下
进水管热的情况下
先说下暖气片类的
1-----进水管热 但回水管冰凉,这种肯定就是水循环有问题。别想的排下空气就可以,根据我几次的解决案例。只靠暖气排气阀排气个别情况解决不了的,这种情况建议首先关闭回水阀 ,进水阀打开。然后在回水阀相邻的最后一组暖气片进行排气操作,务必要排到家里暖气片温度与进水管温度一样。实际就是放水操作。然后关闭进水阀,开启回水阀。在少排1 2分钟就可以了. 然后开启进水阀门。这样操作下来。正常水循环就可以了。原理在于暖气片有气顶住不循环。
2---暖气片堵塞造成循环不好。
3--如是顶楼用户,一定要排一下顶楼的排气阀,一般在顶楼进水管和回水管末端
地暖类的
地暖相对来说比暖气片类的操作好一点。抖音地暖排气段子很多。搜下按操作来即可
以上所述都是建立在进水管热的情况下操作解决方法,如进水管都冰凉。那就是热力公司的原因。坚决投诉
以前家里暖气不热给热力公司打电话还过来看下家里暖气片循环的问题协助解决。目前个别热力公司只跑来看下回水 进水阀门有没有开启。进水管有没有温度。没问题就跑了..........
|